主题:没用PLC也完成了较复杂逻辑控制

点击:5404 回复:48

这是2016年9月份我为哈尔滨阿城清真食品厂设计制作的威料机控制柜,原控制柜为设备自带,该厂电工原来是一位火车司机,我认为他是一名非常优秀员工。跟我说想改进一下工作方式。据他描述,具体要求24小时工作制,两个小时运转一次大约30分钟,期间,五分钟正传五分钟反转并于辅机真空泵联动,有两档机械变速。工频运行,有时也会根据不同产品要做相应地调整,每台威料机需要一名工人不停的工作。按常规应该用PLC控制了,我也不会呀。我根据生产流程和车间的情况。将5台威料机控制部分集中在一台不锈钢控制柜里,改用变频运行,真空泵还是工频运行。有四台常用一台备用,用5挡转换开关选择需要的转速。予先给输入变频器,用变频器自身完成正转五分钟,停两分钟,反转五分钟,停两分钟以此类推,用定时器完成定时,并设有手动状态和自动状态。实现了部分自动化生产节省了一定的人力,不久前厂里电工来电话说,目前还在用,使用非常方便。我这里有电气等方案图有类似情况的朋友可以参照一下。
附件 IMG_20180211_150246.jpg
附件 IMG_20180211_150302.jpg
附件 IMG_20180211_150137.jpg
附件 mmexport1518339864048.jpg
附件 mmexport1518340241818.jpg
最后修改:2018/2/11 22:27:02
18-02-11 16:39
首先说电路设计的能符合现场工艺要求确实不错。电路里面没有看到关于设备的和人身的安全保护,这个有点遗憾。。
18-02-11 17:47
1楼所说(安全保护),愿闻其详,该如何设置相关的保护。
18-02-11 17:57
能实现工艺要求就行,估计也没有少费劲吧?
18-02-11 19:26
好帖子。电路图已经下载收藏,有时间好好研究研究,需要时也可以参考一下。毕竟有时plc控制需要成本投入!
18-02-11 19:28
哈哈;还不是很复杂,所以可以抛开PLC;
18-02-11 20:07
该用PLC 就用PLC,PLC的出现就是简化这种继电器回路控制的,一个改东西会很麻烦,二个楼上有人说了保护回路没考虑到也很遗憾,三个不会用PLC的话有关PLC的单子你肯定没法干,
18-02-11 20:51
楼主口头禅都上了图纸,也够可以的。
18-02-11 20:58
虽然不复杂,但是常规的接线的工作量还是比较累的,如果用PLC肯定可以简洁很多
18-02-11 21:09
现在一个简单的正反转都恨不得用PLC
18-02-11 21:16