主题:求助:这个编码器的波形是不是干扰

点击:2724 回复:36

正在想办法  因为 知识不够  暂时还没有办法解决呢
18-02-13 10:22
那只能就是 plc了  我已经把所有电源断开了 唯独plc在运行
18-02-13 10:24
嘻嘻,为了确保判定正确,最好还是在把PLC置换一下。做一个最后验证。否则真的买了一个新的PLC换上,还那样,可就惨了。
18-02-13 14:37
因为对plc的知识不扎实  两台设备的plc都是一样的  换cpu模块是可以的 只是 如果我换 cpu的话 要不要重新组态其他模块是个问题,还有就是 在另一台设备上的波形是正常的 很平滑 你也看到了  我觉得换不换意义不大  目的就是看看有问题的这一台是不是屏蔽没做好 比如接地之类的
最后修改:2018/2/13 19:43:53
18-02-13 19:41
嗯,这样也行。先把自己能做的工作做好,如果还没戏,那就只能再找PLC方面的人来处理了。
18-02-14 14:47
之前找来专家了  没有解决这个问题
18-02-14 21:08
能加个你的联系方式么  比如QQ或者微信
18-02-14 21:08