主题:台安E310一401一H3上电显380v

点击:1023 回复:7

请教各位台安E310一401一H3上电显380v怎样修理
18-02-06 14:22
通电一直显示这个不会跳过去?
18-02-06 16:03
这个是不是上电显示进线电压呀?可以进参数吗?
18-02-06 18:36
附件 IMG_20180206_193452.jpg
附件 IMG20180206193735.jpg
18-02-06 20:00
这个光耦1,2脚短路,光耦好的,没找到稳压管,请教怎样修
18-02-06 20:02
上电显示380或220是正常的啊!之后再显示频率之类的,一直显示这个楼主要看一下母线电压是不是低于540伏,
18-03-05 11:04
谢谢大家,己搞好了,插到主板的插头焊了下好了
18-03-05 16:56
今天又遇到报380v去不了,更换变压器附近电容好了