登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:丹佛斯变频器VLT2800带电机电流大

点击:2602 回复:19

一台丹佛斯变频器带4KW电机空转,显示8.7A电流,用钳型电流表测得实际电流4.5A,应该从哪块查起,主板已经更换
18-02-04 21:36
电流检测有问题了。
18-02-04 22:14
从电流互感器开始往后查,查2级,
18-02-05 00:52
没有电流互感器
18-02-05 06:41
直流电阻采样。
18-02-05 06:54
~1~2+5-4~3CT1-1 CT1-2R10NTC-15R26NTC-15560u560u274K
20K
20K
274K
274K 274K
G2RL-1A-1+16VP195N2265470R
470R
470R
+18V RYL1L2L
18-02-05 09:26
不好意思,图片粘贴不上
18-02-05 09:28
不好意思,没看懂
18-02-05 10:13
11KW变频器带一个5.5的电机正常,带两台5.5的报ERR12
18-02-05 10:15
变频拆回来了,通电不带电机,启动瞬间显示ERR12,停止的时候瞬间也显示ERR12
18-02-05 11:49