主题:三菱PLC的485通信
点击:1297 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
各位好。请问下在三菱PLC的485通信中,通信有时候会没有返回是怎么回事啊(就是会发送数据,不会接受数据)?我应该怎么设置就会好呢?谢谢各位帮帮忙啊!
18-02-03 20:22
1楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
先监控下到底有没有数据返回 发送的格式对不对
18-02-03 21:55
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
M8123没有复位
18-02-03 22:33
3楼
编辑
引用
管理
465010287
是不是程序发送8123没有复位。应该做一个复位的条件认同复位
18-02-03 22:51
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
hongdi13
在 2018/2/3 20:22:26 发言
【内容省略】
你发送是定时发送?还是手动发送?如果是定时发送的话,时间周期是多少?
接收完成标志M8123在每次接收完成后要手动复位,这样下一次才能继续接收
最好用串口调试助手去把从站好好测试一下,看看问题到底出在哪里?!
最后修改:
2018/2/4 12:02:52
18-02-04 12:02