主题:PLC程序搞不懂,急!!

点击:2233 回复:36

那个x4是不是接的热继电器的常闭点,如那热继有问题就更换把
18-02-04 12:07
你先把起保停电路弄清楚再说吧
18-02-04 15:43
看了半天,没有看全懂,还要慢慢理解
18-02-04 16:18
你对“起保停”互锁电路的理解的不透彻。所以造成你这样写的结构像是业余的人写的程序。
你的要求我大概也明白了。  可以理解为这样,X4是一个复位开关? 然后你想让M104_OFF。因为不知道你其他程序部分如何编写的,但是就你现在的写法,很难实现。按下去停止,弹起来保持。并用其他按钮来重新启动。正确的写法应该是这样的。
X1                                       M104
-||———|/|—|/|—|/|—|/|———————()
      |
-||——|
      |
M104   |
-||----
左侧是启动,可以参照想并多少启动条件都可以
中间是停止, 想串多少停止条件都可以
右侧是保持。 最终输出始终是一个保持状态
希望能帮到你。
18-02-05 15:14
出字符组合,可能错位! 详细只要不是小白,应该知道我想表达的意思
18-02-05 15:15
把过载信号处理一下再串入起停电路里试试。
最后修改:2018/2/5 17:49:15
18-02-05 17:48
感谢,看了你的回帖现在弄好了,我这边是才刚学,没有经过系统的学习,再次感谢