20楼
编辑
引用
管理
1275905460
好的我去试试,感谢
18-02-03 08:17
21楼
编辑
引用
管理
1275905460
你好,是这样,我这个是自动和手动两个状态,自动是用传感器控制电机启停,手动是单按钮控制电机启停
18-02-03 08:19
22楼
编辑
引用
管理
xlian
做一人报警自锁信号,这个信号串接到电机控制回路上;报警自锁再来下复位解除
18-02-03 08:19
23楼
编辑
引用
管理
1275905460
Y5,用的辅助继电器M104过渡的
18-02-03 08:20
24楼
编辑
引用
管理
1275905460
好的我去试试,感谢
18-02-03 08:37
25楼
编辑
引用
管理
1275905460
你好,你说的方法我试了一下,应该是可行的,但现在解除中间点的那个条件不好找,我再想想,热过载上不是有两个小按钮吗,可以模拟电机过载,感谢
18-02-03 08:55
26楼
编辑
引用
管理
1275905460
好的我去试试,感谢
18-02-03 08:56
27楼
编辑
引用
管理
1275905460
好吧,谢谢
18-02-03 08:56
28楼
编辑
引用
管理
1275905460
好的我去试试,感谢
18-02-03 08:57
29楼
编辑
引用
管理
知道一点
噢 大体明白你的思路了
没看到自动电路,可否在报警时解除自动?
不可以那就按网友说的加电路,如何解除?
类似情况,一般要求操作转换到停止/手动。
18-02-03 17:52