主题:西门子1200高速计数功能,快速转动脉冲数反而增加的很慢?
点击:970 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
qwq8034640
有一个问题想请教一下大家,我有个1xp8001-1 1024编码器,接1200plc,用自带的高速计数器,然后接好线后,慢慢转动轴,脉冲数增加到255复位?快速转动脉冲数反而增加的很慢?过一会编码器会很热。
最后修改:
2018/1/28 0:14:55
18-01-27 22:17
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
编码器过热应该是接线问题或者编码器质量问题,至于低速正常高速不正常那个属于该点响应时间没有调整好
18-01-28 08:23
2楼
编辑
引用
管理
qwq8034640
那脉冲到了255就复位呢,我以为是到1024才复位
18-01-28 11:57
3楼
编辑
引用
管理
goldage
我没看错吧,编码器竟然会很热,换掉吧