登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX3U通讯问题
点击:1599 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
水电维修
想用FX3U加485BD读485通讯的压力变送器的值,请大师指教
18-01-22 23:36
1楼
编辑
引用
管理
465010287
可以呀,可以做,嗯,要首先设置格式字,然后对应的校验码。
18-01-23 01:43
2楼
编辑
引用
管理
jiuweiyu12
485BD不支持MODBUS协议,需要用无协议RS指令和CRC指令编写
18-01-23 07:56
3楼
编辑
引用
管理
水电维修
喔??谢谢
18-01-23 08:55
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
MODBUS用FX3U-485ADP-MB扩展通讯卡;
18-01-23 09:31
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
FX3U有CRC指令,加了485BD后可以用RS指令来实现Modbus RTU,而且仅仅是读取压力变送器的测量值!完全可以实现!没有必要在硬件上花大成本去加FX3U-485ADP-MB!
18-01-23 12:34
6楼
编辑
引用
管理
xlian
可以直接用MODBUS-RTU协议就好了
18-01-23 16:16
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
而且是读操作!可以事先计算好CRC校验值即可,也就是说RS指令中发送不用再去调用CRC指令计算CRC值,手动计算好就行,至于返回值,一般只需要手动判断一下站地址、功能码、字节计数即可!
18-01-23 16:32
8楼
编辑
引用
管理
1033365775
师傅 请问具体怎么写指令呢?我看了手册,按照它说法也实现不了呢。
18-01-31 11:22
9楼
编辑
引用
管理
1033365775
师傅 请问具体怎么写指令呢?能给我举个例子吗?我看了手册,按照它说法也实现不了呢。
18-01-31 11:24
上一页
下一页
工控新闻
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
更多新闻资讯