主题:FX3U通讯问题

点击:1599 回复:12

想用FX3U加485BD读485通讯的压力变送器的值,请大师指教
附件 1516635295952.jpg
18-01-22 23:36
可以呀,可以做,嗯,要首先设置格式字,然后对应的校验码。
18-01-23 01:43
485BD不支持MODBUS协议,需要用无协议RS指令和CRC指令编写
18-01-23 07:56
喔??谢谢
18-01-23 08:55
MODBUS用FX3U-485ADP-MB扩展通讯卡;
18-01-23 09:31
FX3U有CRC指令,加了485BD后可以用RS指令来实现Modbus RTU,而且仅仅是读取压力变送器的测量值!完全可以实现!没有必要在硬件上花大成本去加FX3U-485ADP-MB!
18-01-23 12:34
可以直接用MODBUS-RTU协议就好了
18-01-23 16:16
而且是读操作!可以事先计算好CRC校验值即可,也就是说RS指令中发送不用再去调用CRC指令计算CRC值,手动计算好就行,至于返回值,一般只需要手动判断一下站地址、功能码、字节计数即可!
18-01-23 16:32
师傅 请问具体怎么写指令呢?我看了手册,按照它说法也实现不了呢。
18-01-31 11:22
师傅 请问具体怎么写指令呢?能给我举个例子吗?我看了手册,按照它说法也实现不了呢。
18-01-31 11:24