这台设备修好了,跟各位师傅分享一下过程,昨晚说了本以为软启动安上就能好呢,结果现象没变,还没带摇表,只能用万用表测测电机三相都通,还不接地。
昨晚觉都没睡好就想什么原因,今早又去现场先从软起输出端把电机线拆掉,然后弄三个一百瓦灯泡星接后接在软启动输出端,星点接零,启动软启动器,结果三个灯泡都是从暗到亮同时升起,没有三相不平衡现象,暂时判断软起没问题,开始准备摇电机,因为是315KW防爆电机,拆卸一次很麻烦,最后拆完三个连接片后所有的项目都测了没问题,绝缘好着呢,又测电缆没问题,此时可真陷入了僵局,开始咨询软启动厂家售后,厂家师傅听完过程说故障还应该在电动机,有可能是扎间短路摇表测不出来,他们遇到过,但我还是觉得可能性小,因为当时表现出来的故障现象是A相800A启动电流太小,要是匝间短路电流大才对,我主要是担心A相供电有接触不良的地方或者是可控硅驱动板有一臂不工作,只有半臂工作,而A相电压在启动时我也测量了跟B、C相差不多,也在范围内,在不百分百确定电机问题是不能轻易动那么个庞然大物的,那咋办呢?问客户有没有小的电动机搬过来直接接在软启动器,结果找到一个7.5KW的接上,嘿,一切正常,三相电流平衡,难道真是电机出了问题,我可是用1000V的摇表测的呀,绝缘都好着呀,就这些活就折腾到中午了,还不敢确定到底啥问题,还有中途怀疑过从配电室到软启动器哪个断路器触头或电缆接头有接触不良的地方也都查了没问题,下午一定要确定到底啥问题,客户急得很,考虑再三我手里有一台给其他客户修好的90KW的变频器,想用变频器带一下电机试试,主要想测测输出电流平不平衡,但是电机315KW跟变频器功率差太大,我就将电机接成星型,这样功率也差不多,一切完事准备试机再检查测量一遍,诶?变频器输出到电机咋有一相不通,不可能呀,急忙又到电机端子上量就是A相不通啊,我过去都测过都好的呀,现在已经确定了就是电机问题了,恍惚中不理解那么大的电机怎么能断相呢,还不接地,想来想去可能性最大在防爆盒下面接头。
不磨叽了,告诉你们结果吧,打开后就是A相的线到防爆接线柱那烧断了,但是头还紧挨着,所以我测量时还通,一旦启动承受不了大电流就断了,而我为了接变频器改星接时拧螺丝可能是动了接线柱,所以不通了,唉,这点活修到今晚九点多才正常开起来,变频器还没用上。
活干完了,回头想想也没啥,唯一不理解的就是当初测击穿的可控硅为什么第二天测又好了。
最后修改:2018/1/24 22:21:31