登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:FRN11-1S-4C/OC3与LU故障

点击:950 回复:7

大家好
     一台富士FRN11-1S-4C变频器运行一起动就报警OC3是短接上桥4脚光耦报警LU报警是在短接下桥4脚光耦运行就报警请各位指点一下
18-01-20 01:23
你这语言表达能力也太差劲了
18-01-20 13:02
不要再短接了,再短接要炸机了,QQ已经说过,查驱动上面的电阻。
18-01-20 22:13
你好
    我是看书自学的表达能力不好让你见笑了
18-01-20 23:44
所有的电阻我全部查了个遍没有问题
18-01-20 23:45
还有就是我单板通电没有反应请你指点一下可以吗?谢谢
18-01-20 23:51
先看空载是否报警,若报警一定是变频器的事,请查驱动电路或霍尔元件与电流检测和保护电路。如带载报警请先检查负载,负载没问题,再查变频器,首先检查霍尔,再检查电流检测检测与保护电路或驱动电路。
最后修改:2018/1/21 8:57:50
18-01-21 08:36
查看风扇那块
18-01-25 21:12

工控新闻