主题:安川L1000A机器换驱动板后报SE1怎么回事
点击:1159 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
275891330
如题,因驱动板有路驱动部分有贴片电容短路把板烧坏了,保险方法换板,可是板装上后,上电报SE1,有没有大神越到过这样的问题,机器电梯上面用的机器
最后修改:
2018/1/18 10:07:52
18-01-18 10:06
1楼
编辑
引用
管理
275891330
查参数S1-10,现在是0.1
18-01-18 10:08
2楼
编辑
引用
管理
275891330
是不是驱动板后还得调整什么参数
18-01-18 10:08
3楼
编辑
引用
管理
275891330
知道问题了,是外部端子要有反馈信号进去才可以
18-01-18 10:56
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
路过,学习了。谢谢分享