登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱输出口y可以一个输出口同时用两次?

点击:2110 回复:24

“同时”是不存在的
在一个程序里用几次,是由你决定的
18-01-14 13:41
线圈只能用一次输出,外部接线可以用用两次以上
18-01-14 13:57
用SET RST或者不同的M来通
18-01-14 15:39
就系想用Y0和y1做输出端口但程序上有已经占用左y0和y1!我想在文本上点动输出!用out指令来做!但系点动时的直接动作不能实现点动
18-01-14 22:40
文本上控制中间继电器,再到PLC中结合程序控制。
18-01-15 00:26
加一个选择开关
18-01-15 08:38
如果是SET、RST方式,用多少次都可以,如果是双线圈,你编译的时候都要出问题。如果你是用步序,可以在每一个单独的步里面写线圈,例如你在S100使用了Y0,在S200也使用了Y0,编译的时候不会提示双线圈。就是这样。
18-01-15 12:29
你是不是说Y在两个程序段里边比现呀,这样是不可以的。
18-01-15 12:37
新手还是尽量避免使用双线圈输出;
18-01-15 12:54
Y是物理输出,建议不要直接做多次输出(set、rst),应该使用中间变量,然后中间变量综合输出
18-01-15 13:28

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯