登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:设备改造篇

点击:2117 回复:24

说到风机,去年一个工厂的排风机经常烧电机,后来了解到第一次坏电机时候是换电机和风也一起换的,同一个工厂,不同批次,然后就出现很容易烧电机,一直怀疑电机维修质量问题,后来经过对比,发现两个风也的高度相差8mm,就是这个差别造成电机临界超负载工作,再次换好原来配套的风叶,后来电机也耐用了
18-01-11 21:26

引用 kdrjl 在 2018/1/11 10:28:52 发言【内容省略】

泵与风机,是变转矩特性负载,负载转矩与转速的平方成正比,转速增加,驱动功率急剧增加。所以,风机不变,但驱动电机由6极(低速)改为4极(高速),转速增加不少,负载阻力转矩增加更大,综合这2项,驱动功率所需更大得多。所以,变频器由45KW提高到75KW,也不足以驱动高速下的风机了,就会有各种报警。
学习了!
18-01-13 08:26
其实,楼主的问题也是可以研究的。
因为由45kW电机改为75kW电机,转矩提高了很多,两个档次呢,只是因为额定转速后移了500rpm,所以75kW电机的额定转矩是477.5Nm,而原来6极电机45kW的额定转矩是430Nm。提高的太少了。如果还是6极电机,功率是75kW的话,那额定转矩就变成了716.25Nm了,这可是提高了很多呦。
所以,在改造项目上,不计算是不行的,一定要算账。否则就吃大亏了。
18-01-13 10:16

引用 xuzhaokun 在 2018/1/10 20:16:43 发言【内容省略】

确实如此,你原来使用45KW/6极电机,现在你用75KW/4极,似乎电机比原来的大,有余量,但实际上,余量远不够,因为你的转速提高了1.33倍,而需要功率却增加到1.33的立方,增加2.37倍,至少需要110KW电机。
18-01-13 10:34

引用 电工班长 在 2018/1/11 10:13:47 发言【内容省略】

表情
18-01-13 23:04

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯