登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:威纶触摸屏TK6070ih与三菱D700无法通讯

点击:4746 回复:24

我搞了几天了,都安照威纶官网教程来做的,所有参数都检查过,线也检查过,变频参数也设置没问题,可就是通讯不上,,实在没办法了,求助各位一下
18-01-08 21:55
附件 15154197867540.753122596285181.jpg
附件 15154197867540.753122596285181.jpg
18-01-08 21:56
附件 15154197867540.753122596285181.jpg
就显示这个,
18-01-08 21:59
变频器也换过,重设置参数,断电重启,触摸屏与PLC能通讯正常的,可就是触屏直接与变频器没法通讯
18-01-08 22:02
你用的是ie是一套吗?还是485?通讯方式是做网线还是
18-01-08 23:00
是不是RD+对接SD+
是不是RD-对接SD-
再仔细看一下
18-01-08 23:23
通讯是RS485 4w,做的网线,一边接触摸屏,另一边接变频器网线插口
18-01-08 23:25
PLC预设站号改成0试试
18-01-08 23:38

引用 jiuweiyu12 在 2018/1/8 23:38:31 发言【内容省略】

难道你要广播模式吗?
18-01-09 00:23

引用 778596648 在 2018/1/8 21:55:29 发言【内容省略】

三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表:
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为192
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:19200bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:依次为1
18-01-09 00:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯