情况说明:
1)阀门的2个限位开关到阀门控制柜的信号,常开触点,开、关到位了就闭合。到控制柜后就直接取一公共点然后并接通过3芯线到PLC柜去,也就是在阀门控制柜内没有经过任何处理。
2)控制柜侧手动可以起停,开关到位有指示所以没问题,在控制柜体侧两个信号用万用表检测限位开关的通断也没问题,也“不存在两个都通的情况”;在PLC柜侧,开到位和关到位在触摸屏上都有显示,确认接线,PLC端及触摸屏端变量地址没问题。
3)由于阀门的开闭和开关到位在程序中我是设置了连锁的,也就是简单的那种开到位了就不能再开了,关到位了就不能再关而已。单独移除任何一个信号线显示都正常,PLC端远控也没问题。
4)用万用表在PLC柜侧检测通断,有时两个都通,有时一个通。
这期间,我调换变量接口,或者DI口直接接到控制柜过来的信号线上,或者端子重新检查压接,或者柜体侧调换芯线问题依旧存在,PLC上一旦限位开关动作了始终显示两个都到位。
我实在没辙,然后呆站在PLC触摸屏前,准备打施耐德客服,觉得不妥,应不是PLC问题,打给已经离去的柜体厂家没人接,这次是真的绝望得不行。不过脑袋中闪过了一个画面,为什么前面有一句话我做了颜色标记的,柜体侧检测通断,我用的万用表有时检测是通的,柜体厂家的是不通的,我就再去检测两个到位信号,声音通,但我特别注意了下阻值,虽然可能测的不准,但一个1.0=欧姆,一个49+欧姆,我本想着看看PLC输入端能否通过设置改变输入信号的检测,发现没辙,PLC型号施耐德TM258LF66DT4L,也就是说49+欧姆的对于DI口也是通的,再次问一下大家:
你们用的PLC的DI输入端的阻值属性是什么样的?一般到多少PLC才默认不是通的?
虽然依旧无法解决,但问题到这,我觉得应该肯定的PLC没问题,限位开关那一侧是否是绝缘出了问题????这个阀是装在污水管路上的,这段时间这边都是阴雨绵绵。只是后来我发现这个问题时,已经6点多了,天黑了,我一个人也没有手电筒,无法到下方管路去拆开检查,再者也没工具所以就赶回来了。
不知道大家有啥看法,明天报验,头大。
最后修改:2018/1/7 23:03:01