主题:TK6070IP威伦触摸屏给两个3UPlc做485通信,如何一屏多机?
点击:11110 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
老师好。威伦触摸屏怎么实现1屏多机?我有一个TK6070IP触摸屏,想给两个3UPlc做485通信,如果不分主从站,可以吗
最后修改:
2018/1/7 11:16:43
18-01-07 07:53
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
plc用站号区分,容易
18-01-07 08:22
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三台PLC加FX3U-485BD通讯,屏在连在主机的编程口上;
18-01-07 08:43
3楼
编辑
引用
管理
秀空
PLC要设置成不同的站。
18-01-07 08:50
4楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
手上有PLC的话试一下就明白了,只是区分两个PLC同个点对应的地址。
18-01-07 10:37
5楼
编辑
引用
管理
goldage
这个应用维纶网站曾经搞过视频教材,建议参考一下
18-01-07 10:59
6楼
编辑
引用
管理
465010287
这个应该根据帮助手册应该有详细的说明怎么样主从方式。
18-01-07 12:51
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
15238757763
在 2018/1/7 7:53:31 发言
【内容省略】
给PLC加FX3U-485BD,走计算机链接协议,设置好各自站号、通信参数!
或者如果触摸屏有2个或者以上的通信口,PLC这边走编程口通信也可以!
18-01-07 13:00
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
每个plc上增加个485模块,设置好通讯参数,人机里选择485通讯协议
18-01-07 16:07
9楼
编辑
引用
管理
15238757763
可以给个程序例子吗
18-01-07 16:59