主题:ATV21故障代码EPH1

点击:3091 回复:5

施耐德ATV21HD11N4不启动,显示DPH1,检查输入电源一点问题没有。请教大侠!
18-01-05 11:53
禁止相关参数,看能否正常工作
18-01-05 13:49

输入缺相是EPH1吧???
可能原因:
1. 变频器供电错误或者某个熔断器熔断
2.某相故障
3.在一个单相线路电源上使用三相ATV312变频器
4.负载不平衡
处理方法:
1. 检查电源连接和熔断器。
2.复位。
3.使用一个三相线路电源。
4.通过如下设置禁用检测功能:将[故障管理](FLt-)菜单下参数[输入缺相](IPL)改为[否](nO)。
18-01-05 14:10
已禁止,F608设为0.不启动了。
18-01-06 13:27
输入电源怎么检查的,检查断路器内部了吗?变频器内部整流器件有损坏的吗?电压检测电路正常吗?瞎问一气,请楼主不要见怪。
18-01-06 18:17
查说明书看看这个报警是什么意思?