主题:富士G11 5.5KW上电无显示
点击:1103 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
627028327
这台变频器之前发现上电无显示,但过几天又有显示并可以正常运行,但这一次彻底无显示了,打开机壳清理积灰后,没有发现有明显损坏的元件,测小电容C21容量未变,该变频器开关电源使用的芯片是AN8026,6脚为输出脚,测输出脚到插座CN2的电阻(R24),本来应该是120R,但实测是几个 K 了,手头没有120R的电阻,用150R的代用,装机后显示正常,运行正常。
18-01-05 10:55
1楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
楼主的水平高呀!几句话就把变频器修好呢!
18-01-05 12:16
2楼
编辑
引用
管理
273574239
厉害了楼主
18-01-05 13:53
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
高手,看你修变频器就是小菜一碟
18-01-05 15:27
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
一开始我也认为应该是电容的问题。学习了
18-01-05 15:28
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
不错,判断准确,分析问题深刻,经验丰富,向你学习。
18-01-05 18:18
6楼
编辑
引用
管理
xtswc
厉害啊,经验丰富
18-01-05 19:47
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
整个故障处理过程虽只是几句话,却足以体现出楼主把脉精准,功底深厚呀。
18-01-06 15:55
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我也修过一回电源驱动部分电阻坏了的,换个阻值差不多就好了。
18-01-08 11:15
9楼
编辑
引用
管理
309484453
懂电路思路方向对,查起问题来就比较容易些