主题:ACS510上桥驱动这么屏蔽
点击:3920 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
图中ACS510-22KW变频器R26这个电源的保护电阻怎么跟UDC+,整流正端,还有限流电阻两端都不相通呢?谁有好的上桥测试方法吗?
18-01-01 18:01
1楼
编辑
引用
管理
1069391203
正端和R26中间有二极管的
18-01-01 18:08
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
也没量到二极管特性呀?
最后修改:
2018/1/1 18:53:47
18-01-01 18:41
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个是干吗的?
18-01-01 20:37
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
R26是ACS510-22KW的开关电源正端,按理说应该通往整流模块的正端,上电显示正常,但实际测量就是不对。
最后修改:
2018/1/1 22:28:38
18-01-01 22:27
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
18-01-01 22:35
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
也就市图中AK来自那里?
18-01-01 22:36
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
测到了,不光串入二极管还串入电容,难怪没二极管特性。
18-01-02 00:38
8楼
编辑
引用
管理
1069391203
这是它的来处
18-01-02 11:59
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
怪不得UDC+与AK之间电压是7.23V,开始对回路串个电解电容百思不得其解,只好随便找个理由搪塞自己,就把点解电容看作个电阻理解了,原来此处还有个稳压管,谢了。