登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ACS510上桥驱动这么屏蔽
点击:3920 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
图中ACS510-22KW变频器R26这个电源的保护电阻怎么跟UDC+,整流正端,还有限流电阻两端都不相通呢?谁有好的上桥测试方法吗?
18-01-01 18:01
1楼
编辑
引用
管理
1069391203
正端和R26中间有二极管的
18-01-01 18:08
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
也没量到二极管特性呀?
最后修改:
2018/1/1 18:53:47
18-01-01 18:41
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个是干吗的?
18-01-01 20:37
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
R26是ACS510-22KW的开关电源正端,按理说应该通往整流模块的正端,上电显示正常,但实际测量就是不对。
最后修改:
2018/1/1 22:28:38
18-01-01 22:27
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
18-01-01 22:35
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
也就市图中AK来自那里?
18-01-01 22:36
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
测到了,不光串入二极管还串入电容,难怪没二极管特性。
18-01-02 00:38
8楼
编辑
引用
管理
1069391203
这是它的来处
18-01-02 11:59
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
怪不得UDC+与AK之间电压是7.23V,开始对回路串个电解电容百思不得其解,只好随便找个理由搪塞自己,就把点解电容看作个电阻理解了,原来此处还有个稳压管,谢了。
18-01-02 12:15
上一页
下一页
工控新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
我国部署深入实施“人工智能+”行动
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
中国机器人力控技术TOP10
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
更多新闻资讯