主题:ABB的ACS800变频器上电就报COMM MODULE故障(7510),有木有大神遇到过
点击:12914 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
子冬bwLyaTWG
ABB的ACS800变频器上电就报COMM MODULE故障(7510),有木有大神遇到过,客户送过来的ABB132KW,有木有大神遇到过啊
17-12-31 23:05
1楼
编辑
引用
管理
357146545
应该内部参数设置不正确吧!瞎猜的
18-01-02 11:54
2楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
和我们用的一样,但是我们是多传动的
1、先问问站地址、终端电阻是不是变动过。先去掉低级错误。
2、是不是把7510用作了可编程故障,是的话先屏蔽,
3、如果没有,可以再换新之后查查供电电压,底板插针,连接排线等
18-01-02 12:44
3楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
看说明书,参数30.18
18-01-02 21:56
4楼
编辑
引用
管理
子冬bwLyaTWG
谢谢各位,我试试