登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:威纶通触摸屏一机多屏实际应用中不稳定异常
点击:2961 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
枫叶松针
我一次性购买了威纶的27台屏, 使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网,1台可以,但台数多了就联不上,要么联接上了,PLC内部的寄存器值没有变化,但威纶的屏上的值会不停的变化闪动,我每台人机的程序地址都不一样,但有时间读出来的值本来是第一台的,却出现在第2台,距离在3米内还正常,超出5米外,没有办法使用,弄了三天了,都没有弄好,官方技术只丢下一句话说不可能,哪一位大神指点一下!谢谢。
--------------------
人机实际读取地址为D6000与D6001, PLC中没有任何程序。
最后修改:
2017/12/30 22:43:39
17-12-30 22:42
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
通讯的东西不要太相信理论上的最多。
17-12-31 08:11
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
网络是用什么联的?路由器还是交换机
17-12-31 08:28
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
我的经验,超过三台屏通讯方式要控制好,最好用全部用以太,网络里只有一个主机,看你的故障现象好像是地址号有冲突,或者通讯指令有问题!
17-12-31 09:19
4楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
你想象一下,各个屏在同一时间读写PLC地址的时候会发生什么。你在A屏改参数,B屏的参数是原值,但都向PLC读写,再读上来。
三凌PLC不支持多主从的,HMI通常做为主站;PLC不能与多个主站通讯。
最后修改:
2017/12/31 11:08:04
17-12-31 10:59
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
“使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网”
这样联,还是27个屏,主屏是不是很累?
在弄一个20屏的项目,原计划用一个PLC,通过交换机联20个屏,咨询厂家,不建议,理由就是客户不能忍受屏的相应。
现在的方案,是20PLC+20屏,PLC-232连屏,PLC联交换机.
你这还是不同厂家的东西互联.
最后修改:
2017/12/31 11:24:12
17-12-31 11:22
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
用的什么通讯协议
18-01-01 10:39
7楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
使用以太网+交换机
18-01-01 20:05
8楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
4米内20个屏都可以,只要上了4米3台以上实际应用中非常困难, 现在每个屏上只读取一个PLC的字元件都没有办法完成
18-01-01 20:07
9楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
一机多屏 主要是考的人机功能与性能
18-01-01 20:08
上一页
下一页
工控新闻
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
华北工控MITX-6122,助力无人机物流配送跑出加速度
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
更多新闻资讯