主题:威纶通触摸屏一机多屏实际应用中不稳定异常
点击:2961 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
枫叶松针
我一次性购买了威纶的27台屏, 使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网,1台可以,但台数多了就联不上,要么联接上了,PLC内部的寄存器值没有变化,但威纶的屏上的值会不停的变化闪动,我每台人机的程序地址都不一样,但有时间读出来的值本来是第一台的,却出现在第2台,距离在3米内还正常,超出5米外,没有办法使用,弄了三天了,都没有弄好,官方技术只丢下一句话说不可能,哪一位大神指点一下!谢谢。
--------------------
人机实际读取地址为D6000与D6001, PLC中没有任何程序。
最后修改:
2017/12/30 22:43:39
17-12-30 22:42
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
通讯的东西不要太相信理论上的最多。
17-12-31 08:11
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
网络是用什么联的?路由器还是交换机
17-12-31 08:28
3楼
编辑
引用
管理
haol1974
我的经验,超过三台屏通讯方式要控制好,最好用全部用以太,网络里只有一个主机,看你的故障现象好像是地址号有冲突,或者通讯指令有问题!
17-12-31 09:19
4楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
你想象一下,各个屏在同一时间读写PLC地址的时候会发生什么。你在A屏改参数,B屏的参数是原值,但都向PLC读写,再读上来。
三凌PLC不支持多主从的,HMI通常做为主站;PLC不能与多个主站通讯。
最后修改:
2017/12/31 11:08:04
17-12-31 10:59
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
“使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网”
这样联,还是27个屏,主屏是不是很累?
在弄一个20屏的项目,原计划用一个PLC,通过交换机联20个屏,咨询厂家,不建议,理由就是客户不能忍受屏的相应。
现在的方案,是20PLC+20屏,PLC-232连屏,PLC联交换机.
你这还是不同厂家的东西互联.
最后修改:
2017/12/31 11:24:12
17-12-31 11:22
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
用的什么通讯协议
18-01-01 10:39
7楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
使用以太网+交换机
18-01-01 20:05
8楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
4米内20个屏都可以,只要上了4米3台以上实际应用中非常困难, 现在每个屏上只读取一个PLC的字元件都没有办法完成
18-01-01 20:07
9楼
编辑
引用
管理
枫叶松针
一机多屏 主要是考的人机功能与性能
18-01-01 20:08