现在想要通讯监控,不过手上没通讯线,想买又买不到,做通讯线发现下面那个接口hostlink倒是可以,可是只能上传下载,下面接口拔掉了又没办法监控了,所以想做一根上面接口的通讯线,欧姆龙官网查看的接线方式是这样,
CV500-LK201+XW2Z-200P,接线方式如下:
PLC (25孔) PC(9针)
2--------2
3--------3
7--------5
PLC侧4,5;6,20短接,计算机侧4,6;7,8短接
貌似不是这个接口的接线方式啊,我数了下,这应该是20PIN的吧,现在感觉有点方,找了好多资料都没找到,所以特来求助论坛各位大侠了
17-12-26 11:29
附件 untitled1.jpg
花5-600买个转换接口,变成欧姆龙标准的232口
17-12-26 12:56
谢谢,,看来得去找找看这种转接头,,
17-12-26 13:59
CPM2C-CIF01,插上就有RS232了;
17-12-26 17:52
如果你能提供那个小插头,就可以用很低的成本完成转换。
17-12-26 20:07
左侧那里2个232难道不能作用吗??
17-12-26 22:12
用cn226电缆不行吗?
17-12-27 08:28
一个很好解决的问题,竟然要讨论那么久。
首先,CV系列可以连线的方式:
附件 snap1.jpg
全部资料可以参考我2010年发的帖子:http://m.gkong.com/bbs/232958.ashx
而这种线缆显然非常容易找。
附件 snap2.jpg
Good Luck~
17-12-27 09:37
度日如年啊,楼主的消息还没到一天,有人认为很久了表情
介绍的这个产品(CV500-CIF01)买正品价格难说多少钱的货期瑶瑶。
Z板介绍的CPM2C-CIF01
CS1W-CN226
CS1W-CN118
CS1W-CN114+CQM1-CIF02
都可以转成OMRON的232标准口
如果你能提供着20针用插头,10元钱就出来232口
所以很简单。