主题:三菱plc modbus通讯数据位问题
点击:2773 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hmy12138
现在的通讯格式是9600 n 8 1 我想改成 9600 n 7 1 请问 H881 改成多少 谢了
17-12-18 11:26
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hmy12138
在 2017/12/18 11:26:23 发言
【内容省略】
要将9600,n,8,1改成9600,n,7,1请将H881改成H880。
Good Luck~
17-12-18 13:23
2楼
编辑
引用
管理
hmy12138
谢了,顺便问一句,是三菱的plc 9600 n 7 1是传速率最快的设置吗
17-12-18 13:40
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hmy12138
在 2017/12/18 13:40:09 发言
【内容省略】
No,Sir,但是却是最稳当的速率。
Good Luck~
17-12-18 14:06
4楼
编辑
引用
管理
120189887
这个网上有啊D8120设置
20-01-01 07:58
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
特殊模块手册或者通讯手册有说明例子之类的