登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:出差归来

点击:1785 回复:28

感谢楼主分享
17-12-23 20:19
回复四楼,不能安装安全阀,风机与管网介质是煤层气【瓦斯气】即甲烷,是不能泄露的,有防爆要求。
回复八楼,罗茨风机是密闭的可以达到防爆要求,价格比压缩机低,现场安装还是不少的。
最后修改:2017/12/27 18:39:53
17-12-24 08:47
嫩不能画一个接线的草图看看
我认为 值需要一个变送器 一个变频器,一个电机应该就可以了
直接用变频器的PID控制不就可以了
17-12-24 09:58
眼看就要超过150A了【电机额定电流102A】---没有限定保护吗
再开启第二台压机,两台一起运行,压力还是恒定在120KP左右,撤掉一台压机,压力增高,压力超过上限130KP,变频器跳停,-----PID没有起作用吗
17-12-24 10:03
一股成就感油然而生
17-12-24 14:48
有成就感就好
17-12-24 18:21
回复23楼,因为撤掉一台压机后,管网压力突然增加了,管网压力上升较快,很快就到上限,而变频器PID反应没有那么快,这也是为什么设置上限报警与下限报警的原因。以后还要在进气口加报警装置,防止上游管网气压过高与过低【防止抽空】,在上游气压满足供气要求时停用罗茨风机,气压过低是也不让罗茨风机运行,防止抽空。
17-12-27 18:49
信号干扰,很头痛
17-12-27 19:43
现场调试经验很珍贵,学习了
18-01-03 11:47

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯