登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:【话题】昆仑通态TP7062KX屏出现致命的应用程序错误(20171216)
点击:5756 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
应用程序MCgSCE.exe执行了一个非法操作,将被关闭,若问题持续出现,请与程序供应商联系
1程序mcgscE.exe
2异常oxc0000005
3地址001375EO
发不了图片真难受,屏上出现了这个提示。是不是屏程序丢了,大家帮帮忙,看看
最后修改:
2017/12/17 8:01:47
17-12-15 17:17
1楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
顶起来,没人见过这种现象
17-12-15 18:23
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
没遇到过,但是建议有程序丢失的心理准备。可能是mcgs有了问题,试试进入到wince里,找到程序用u盘备份,我也没试过这样做行不行,只能你自己去试了。
17-12-16 10:51
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
先硬后软,断电重启,断电拔插。不过感觉应该是触摸屏的底层支持系统(软件或者硬件)出问题,而非设备厂家编制的触摸屏程序丢失。
17-12-17 02:04
4楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
正在修理,屏上恢复一下能进去啦。但提示存储磁盘损坏,删除点试试。谢谢楼上的师傅
17-12-17 12:28
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
系统错误
17-12-17 14:35
6楼
编辑
引用
管理
shandiying
MCGS程序今天突然崩溃,找不到部分画面。用这个办法解决了。
解决办法:就是把它自动生成的.tem文件改为.mce文件。如果你遇到希望能看到我的解决办法。
最后修改:
2019/9/23 20:44:52
19-09-23 20:41