登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器充电接触器触点不良的故障判断

点击:1148 回复:3

此类故障,有可能出现在加速到一定HZ的时候出现LU报敬,但拿回来维修时空载试验有可能一切正常!那么我们可以接好负载(空载电机),这时有可能不会报敬,因为负载较轻。这时可以等听到接触器吸合时,用万用表直流电压档直接测接触器两端电压,如果高档测不出来,就试着减小档位,直到至万用表最小的档位,如果能检测出电压,不管多少伏,哪有怕是几伏,也说明触点不良,更换接触器即可!
最后修改:2017/12/13 8:08:39
17-12-12 16:49
这方法很好的,本人认为哪怕有1伏都不行。
17-12-12 19:30
触点接触良好时,其压降会很小,且流过相同电流的不同触点压降基本一致(同一器件)。
可以根据通过的电流大小比对,或者比对正常的接触电阻。
17-12-13 02:55
对,说的对。这样检测就不该有电压。这样判断完之后,再决定拆接触器,以免误判。
17-12-13 08:10

工控新闻

更多新闻资讯