主题:fx3u-1pg回零标志回零问题

点击:2906 回复:8


2个fx3u-1pg 控制2个轴,回零要求等一个轴回零完成后再另一个轴回零。
现在问题是上电后第一次回零是按照上述要求运行,但是在没有断电的情况下再开始回零却是两个轴同时运行。
请问一下大家这是为什么???
17-12-11 15:11
程序问题吧,回原点是需要位信号触发的。
17-12-11 21:29
加个互锁信号不就完了。。
17-12-11 23:53
猜想:应该是把第一个轴的回零完成标志位串入了第二个轴的回零开始,但是实际上,只要不断电的情况下,是不是回零一次后回零完成信号就一直接通了.所以第二次回零就同时了.按回零按钮前,把回零完成标志复位看看.
17-12-12 08:16

引用 jumpingqq 在 2017/12/12 8:16:36 发言【内容省略】

跟你说的一样,程序是那样的。我也是写了复位的,但应该不对。看了下手册,在状态信息中写入K0才行,这应该怎么写??
附件 1111111.jpg
附件 222222.jpg
17-12-12 09:07
ld m8000
dfrom k0 k28 d2000 k1
dmov d2000 k4m900
ld m0
rst m902
试试看。意思就是先读取1pg里28号缓冲放入d2000里面,然后把d2000里面的数据分别对应到m900-m915,b2就是m902,回零前复位m902
17-12-12 09:52

引用 jumpingqq 在 2017/12/12 9:52:10 发言【内容省略】

我就是这样写的
ld m8000
from k0 k28 m420 k1
回零前也有复位,回零完成后也复位,但还是不行。。。
最后修改:2017/12/13 15:55:08
17-12-13 15:54
你这样写是不对的,28号缓冲区里面有16个位,原点完成标志是第三位(b2).你按我上面的程序写。
17-12-13 17:04

引用 jumpingqq 在 2017/12/13 17:04:00 发言【内容省略】

写错了
ld m8000
from k0 k28 k4m420 k1
原点完成标志m422
17-12-14 08:51