主题:高压问题咨询

点击:1176 回复:20

这个架空线不知道是多少伏,我画圈的地方就是直接引入地下了,人如果靠近接入地下的这个地方会不会有什么危险。???
zhe
附件 微信图片_20171209213038.jpg
17-12-09 21:49
如果是普通输电线路,10kv
17-12-09 22:23
一要看电压等级,二要看地下埋设物
17-12-10 00:25
感觉不可能埋地下
17-12-10 00:40
雷雨等极端天气就不要靠近这种地方了。铁塔下还那么乱?
17-12-10 01:59
如果有隐患,会采取一定的防护措施。
17-12-10 05:12
周围没有高压危险警示牌吗?
17-12-10 08:06
这棵大树必须砍掉
17-12-10 08:18
以前我们单位靠近这种大树都砍掉危险。
17-12-10 08:22
1、看绝缘子高度,应该35KV及以上;
2、现在高压要求比较高,护栏或者塔上应该挂有铭牌或者印刷有线路名称、塔杆号、电压等级。
3、围栏里成垃圾堆了,巡视及维护人员工作不到位啊。
4、至于旁边的大树,只有在护栏外,是没有关系的,不过要定期修剪。
17-12-10 08:59