登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】台达VFD-B报GFF故障(20171209)

点击:5816 回复:14

报GFF故障大家基本会不加思索回答霍尔故障换,或拔掉霍尔线试机,我就是把掉霍尔坚持用了不到一礼拜,今天突然又报GFF,大家看又是那里坏,越具体越好!
最后修改:2017/12/10 9:04:28
17-12-07 16:29
GFF一般都是表示接地故障吧,应该没有记错
17-12-07 21:50
有可能主板有故障
17-12-08 19:20
电流检测电路,尤其是电源板上的与霍尔有关的电流检测电路与采样电路要看一看。
17-12-08 20:18
拿回去把主板修修。
17-12-08 22:51
电流传感器,还有调理电路,还有CPU板上的越限电路。
17-12-09 07:58
台达的电流回路是个头疼的问题,可以说占40%左右的故障,应该是设计上有问题。
17-12-09 07:59
台达变频器国内名气不小啊
17-12-09 08:12
反正和电流检测有关
17-12-09 13:12
一般主板有问题几率大。
17-12-09 22:56