主题:【话题】台达VFD-B报GFF故障(20171209)
点击:5816 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
报GFF故障大家基本会不加思索回答霍尔故障换,或拔掉霍尔线试机,我就是把掉霍尔坚持用了不到一礼拜,今天突然又报GFF,大家看又是那里坏,越具体越好!
最后修改:
2017/12/10 9:04:28
17-12-07 16:29
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
GFF一般都是表示接地故障吧,应该没有记错
17-12-07 21:50
2楼
编辑
引用
管理
1069391203
有可能主板有故障
17-12-08 19:20
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
电流检测电路,尤其是电源板上的与霍尔有关的电流检测电路与采样电路要看一看。
17-12-08 20:18
4楼
编辑
引用
管理
465010287
拿回去把主板修修。
17-12-08 22:51
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
电流传感器,还有调理电路,还有CPU板上的越限电路。
17-12-09 07:58
6楼
编辑
引用
管理
haol1974
台达的电流回路是个头疼的问题,可以说占40%左右的故障,应该是设计上有问题。
17-12-09 07:59
7楼
编辑
引用
管理
zkt0101
台达变频器国内名气不小啊
17-12-09 08:12
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
反正和电流检测有关
17-12-09 13:12
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
一般主板有问题几率大。