登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】富士变频器故障处理给点建议(20171208)
点击:1920 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
379520156
若果有加压水罐还要检查里面的安全气囊是否破和保护气压是不是太低
17-12-09 08:22
21楼
编辑
引用
管理
qjj740210
谢谢!
你让我知道了该产品历史。
17-12-09 09:19
22楼
编辑
引用
管理
qjj740210
感谢大家帮助!
更换变频器已经决定了。打算使用ABB的变频器,对于这样的泵类负载,变频器选择同档容量应该没有问题吧!
17-12-09 09:36
23楼
编辑
引用
管理
海宝
参数和电机功率设置一致
17-12-09 15:32
24楼
编辑
引用
管理
1400600621
引用
qjj740210
在 2017/12/9 9:36:32 发言
【内容省略】
是否需要考虑配套电阻器,滤波器,电抗器。变频器本身是否自带制动单元?推荐一个质量不错的品牌上海鹰峰
17-12-12 07:01
25楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
选择ABB最好大一档,ABB的模块偷工减料,富士的模块容量留的比较大
17-12-20 15:23