20楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
就电流来说是足够了的!
17-12-10 11:14
21楼
编辑
引用
管理
fadzw123
够了,还有个距离问题。
17-12-10 14:03
22楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
看具体敷设方式和工作环境温度以及线路距离。2跟300平在理想状态下1000A没问题,但如果考虑上述因素可能就稍微有一点紧张了。
17-12-11 13:15
23楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
看距离,不远可以走铜排呗 。
17-12-11 21:32
24楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
正常情况肯定是可以了
敷设方式,土壤还是空气?
是否有和其他设备电缆并联敷设?
电缆的具体类型单芯还是3芯?
距离多长,施工是否方便?
最后修改:
2017/12/15 12:00:18
17-12-15 11:59
25楼
编辑
引用
管理
gc666
1000A的电流明显只有进户母线才能达到,单台设备或者局部供电都难以达到,作为进户母线必须采用铜排,普通的电缆难以长时间承受如此高的负荷。