主题:用比例阀控制油压!点样控制油压到达压力后自己停止
点击:1132 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
耀圣
用比例阀控制油压!点样控制油压到达压力后自己停止
17-12-07 11:09
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
安装个压力传感器,压力信号接到数显表,设置上限,到达后断开比例阀回路就可以了
17-12-07 12:38
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果使用plc,在程序里面做,现场就更省事了
17-12-07 12:39
3楼
编辑
引用
管理
goldage
你都已经是用比例阀了,难道还会出现过压,有点搞不懂你的系统怎样设计
17-12-07 22:12
4楼
编辑
引用
管理
mandriva
压力没反馈?
17-12-07 23:25
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主什么设备?
压力变送器+PID控制的仪表来控制你那个阀,调好仪表参数可行。
17-12-08 06:37
6楼
编辑
引用
管理
秀空
这个用带触点的压力表应该就可以了。
17-12-08 09:00
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
哈哈,我们都简单地用一个电接点压力表解决了,当然精度你那样做的高了
17-12-08 11:08
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
可以说具体一点什么配置!
17-12-10 11:00
9楼
编辑
引用
管理
zkt0101
应该不难了。
17-12-10 18:32