主题:DZRN回原点指令方向怎么控制,老是触发左右极限停止
点击:15337 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
hjc6063209
DZRN回原点指令方向怎么控制,老是触发左右极限停止
17-12-07 10:15
1楼
编辑
引用
管理
hjc6063209
17-12-07 10:18
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
回原点指令不要把极限信号串入:因为回原点有碰到极限反向运行找原点动作,你中断了指令找个毛的原点??
17-12-07 11:02
3楼
编辑
引用
管理
hjc6063209
这条指令好像没有搜索原点功能吧
17-12-07 11:07
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
ZRN是需要明确知道在原点一侧往近点狗运行,遇到近点狗低速运行一段距离到原点;
DSZR是自动找原点遇到极限反转,遇到近点狗减速运行一段距离到原点;
17-12-07 11:23
5楼
编辑
引用
管理
hjc6063209
用zrn要先确定方向是吧,程序上一般不串极限是吧
17-12-07 11:32
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
串极限,因为过冲导致损坏就不行了!
此时需要报警提示人工处理!
17-12-07 11:45
7楼
编辑
引用
管理
刹那
zrn碰到接近开关就减速 离开接近开关就停止,方向是唯一的。
17-12-07 12:30
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
ZRN是不带原点搜索的,要用DSZR指令,并且极限要接入PLC并控制对应的特殊继电器。
17-12-07 12:34
9楼
编辑
引用
管理
hjc6063209
dzrn 指令你们一般怎么用,回原位时的方向相反,就触发左右极限停了,有这指令的范例吗