主题:普传PI7800 端口0-10V控制无用

点击:652 回复:6

接手一台7.5KW普传 PI7800 正常步骤检查都正常(面板操作),但设置参数为端口V2 时面板不正常,没接电位器,就有频率30HZ左右显示,正常因是0HZ ,接上电位器也无变化,因V1 V2 V3脚在端子下,找不到走线,那位老师有这个的电路图,部分也可以,谢谢
17-12-06 11:46
运放集成电路坏了,直接换掉试试。
17-12-06 19:00
用万用表量就行了
17-12-06 19:03
好我试一下,感谢
17-12-06 20:52
特难找,表面又有漆,不过还是很感谢
17-12-06 20:53
估计你这个是参数设置有问题
17-12-06 21:22
参数正常
17-12-10 10:31

工控新闻