登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】调压器烧了几回,有没有好的办法防止再烧掉?(20171206)
点击:2068 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
473495301
这调压器今年都烧了几回,现在用小型固态的调压器换上去试一下,不知效果好不好,要不加点其它的保护防止在烧掉,有没有其它好方法,大家说说看
最后修改:
2017/12/7 8:46:01
17-12-05 21:28
1楼
编辑
引用
管理
346953791
得找原因,不能光换……
17-12-05 21:48
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
到底是负荷过大烧毁还是调节太频繁所致损坏??
17-12-05 21:56
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
什么样的负载;绕的质量如何,或因损坏是否特性有变化。
17-12-06 07:03
4楼
编辑
引用
管理
473495301
十把风扇,一把60w左右,每个月都有吹尘,车间操作人员会调节这个调多调少就不好说了,
17-12-06 07:11
5楼
编辑
引用
管理
zkt0101
负载不大 使用环境或调压器质量问题。
17-12-06 07:51
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
同样东西在非常正常使用寿命内进行多次更换应该先分析问题所在,对症下药。
设计问题?环境问题?负载问题?。。。。。。。。。
17-12-06 08:41
7楼
编辑
引用
管理
电工班长
调压器烧毁最可能的原因就是后面负载过重导致,解决办法一个是更换大功率的调压器,再就是控制后级的负载,不能让工人随便接负载。
17-12-06 11:19
8楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
线路上加个电流检测装置,过流就跳闸,并且在调压器上安装贴片温度传感器,超温也跳闸
17-12-06 11:34
9楼
编辑
引用
管理
秀空
负载太大或者负载线路有问题。
17-12-06 13:49