登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三轴运动步进梯形图编程程序走乱,有源程序,期待高手解决。
点击:2170 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
xlian
S12,S13下面加两个步,你为S12与S13执行完成后转移至等待状态
17-12-06 14:50
11楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
三菱自动化官方网站
http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/
17-12-06 14:51
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我不用SFC,就是梯形图和C语言编程,其余不用
例如信捷我是梯形图与C混用,GE的我用C编程,其余基本都是梯形图
最后修改:
2017/12/6 17:33:20
17-12-06 17:32
13楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
感谢回复,这几天公司搬家,没有上,这几天按照你的建议试试。
17-12-10 11:35
14楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
可能是语法没有写对,你把30步不要写到SFC里试一下。