主题:伦茨9300参数

点击:5392 回复:6

伦茨9300-EV原机参数调乱了,恢复出厂值OK之后,单独给伦茨上电报故障ERR trip(无编码器外部错误)那位师傅会设伦茨参数?要求C0025=1无传感器速度控制,外端子控制模拟量给定,在此谢过,邮箱lf2039952@qq.com也可以付费索取。
17-12-03 10:01
论坛有,我仔细看下。
17-12-03 10:45
操作面板是可以保存参数的,为什么不存一份呢。
17-12-03 20:18
原参数没意义,我要维修测试用,探索2天了,收获不多,温检,编码器外端子信号一度屏蔽成功,还差个模拟量,谁知断电复位后EER TRIP又来了。
17-12-03 20:53
把c586改成3 就不报警了
17-12-08 07:56
应该是c581改成3
17-12-08 20:11
收藏学习
17-12-09 11:30