主题:关于测量变频器拖动电动机电流的问题
点击:1370 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
guest4351
我单位有一台变频器控制的160kw的电机驱动离心泵,智能电表所用的电流互感器接在变频器电源侧,也就是空气开关下面,有个问题想不通,在变频器上观察50hz的时候,电流是289A,正常的,可是智能电表上却显示三相都是356A左右,这是什么情况?以前电流互感器接在负载侧的时候显示是基本一致的,哪位同行能解释一下,不吝赐教,谢谢了!
17-12-01 22:01
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是接线接错误了,他们之间应该是串联。
17-12-02 00:05
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
智能电表能当电流表来看?能准么?智能电表是统计电能与后台管理电能用的,实时数据显示的功能本来就极为差劲。你不信可以用钳型电流表测量电源进线电流数值,肯定和变频器显示的是差不多的。
17-12-02 01:20
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
guest4351
在 2017/12/1 22:01:20 发言
【内容省略】
再用有效的钳型电流表测量比较一下吧!智能电表应该还可以看下有功无功及功率因数……
最后修改:
2017/12/2 8:19:46
17-12-02 08:17