登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:电压瞬降的问题

点击:1606 回复:17

我有 一套设备,用到交流变压器220/18 12 5 5变四路输出,只要一接通电源,控制电压就变为150V,导致控制电器无法启动,这是怎么回事?
17-12-01 10:57

引用 ts12345 在 2017/12/1 10:57:23 发言【内容省略】

什么设备?多大功率?
只要一接通电源,控制电压就变为150V:这个一接通电源是否即刻有大功率的用电器工作?线路是否接触良好?
方便上现场照片,现像说得够详细,问题解决得越快哦……
17-12-01 11:03
可以查看相关电路上有无接触不良,测量相关点的电压;
注意安全。
17-12-01 11:10
估计哪里有短路,或者是电源功率不够。
17-12-01 11:13
取下负载,看电压还降不降,如果降,变压器坏了。
不降,先一路一路的接上去,看是不是负载过大,戓者是短路了。
17-12-01 13:15
把变压器摘了测试是否正常,正常就测试变压器输入电流是否在变压器功率范围之内,电流超过输入功率15%就该检测变压器是否异常,还有就是前端220V电源是否内阻过大
17-12-01 13:25
这种情况只有两种问题
A 变压器本身问题
B 负载过大或者短路
17-12-01 14:52
变压器的指标是多少,负载之和是多少?要计算的。如果空载时,电压不降,就是负载太重导致的。另外,220V供电容量?220V(变压器原边)的电缆线线径?都是要考虑的范围。
17-12-01 15:47
很明显是你的控制电源的前端开关的问题啊,拿个万用表量一下哪个元件造成的压降就知道了
17-12-01 21:36
看看空载是否正常,逐级排查。
17-12-02 00:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯