登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:【话题】求200smart PLC 压力控制水泵启停程序范例借鉴一下(20171202)

点击:5144 回复:9

压力控制水泵启停程序范例借鉴一下,比如说压力小于0.4mpa启动一号水泵,压力大于0.6mpa停止水泵,感谢
最后修改:2017/12/3 10:53:01
17-11-30 22:19
楼主用什么样的压力表啊?电接点?还是用压力变送器?
前者电接点压力表调好下限0.4  上限0.6,启保停电路会吧?
后者就要模拟量编程了,硬件要有模拟量输入接口!
楼下大师补充吧……
17-11-30 23:25
启保停,压力达到了就启动,低于压力就停止
17-12-01 07:55
附件 P71201-082417.jpg
试一下看看
17-12-01 08:25
模拟量处理,比较。
17-12-01 09:48
如果用的电接点的压力表检测,直接就是开关量的问题
17-12-01 21:38
谢谢,因为要有手动和自动,而且是两台泵,一备一用
17-12-01 23:23

引用 随遇而安ZPgM 在 2017/12/1 23:23:00 发言【内容省略】

问题越来越复杂了?硬件电路设计好了没有?
17-12-02 08:24
这种控制压力表要选好同时安装时要装在人不一碰到的地方。
17-12-02 08:24
看似没有章法的控制
17-12-02 18:59

工控新闻