主题:【话题】本周很火??不是这里冒烟就是那里冒烟。(20171127)

点击:1581 回复:13

周五电箱内220V隔离变压器冒烟,拆开看看并没发现接头位置有问题,看来是漆包线质量差,用久了线圈间短路
附件 IMG_5346.jpg
今天又是超声波电源线接头进水冒烟,线路中间有接头也真是麻烦,最好还是用带胶热缩管替代电工胶来绝缘处理。
附件 B8A60611-9EA2-48FA-AC31-ADE5072B9A63-12048-000013562DA25338_tmp.jpg
幸好发现及时,都没有烧起来。
最后修改:2017/11/28 9:18:52
17-11-26 20:21
那个变压器你不加个小保险么
17-11-26 21:52
变压器输入端有个小断路器,保险装在输出端,只是控制些计时器和温控器
最后修改:2017/11/26 22:18:53
17-11-26 22:17
我的控制电压基本就是220AC、DC24V,无奈会选用DC12V,DC5V(伺服驱动器),低压交流不予选用(除非机械手检测高温铝水——那个需要考虑直流电的电极腐蚀效应)
17-11-26 23:29
是不是空开选大了
17-11-27 08:13
设备用久了总归会有点毛病的。表情
17-11-27 08:18
曾经公司使用的移动式臭氧发生器都发生火灾,消防队都来了,设备是自动开启定时关闭的,看了监控设备根没有停止,造成电机过热引起火灾。后来领导问厂家,居然以前有过类似案例,够坑吧。
17-11-27 08:22

引用 honghaii 在 2017/11/27 8:22:39 发言【内容省略】

把消防队都引来了怕是要罚款加停业整顿喽,我这个主要还是质量不过关,电箱到设备之间不应该有接头,加上点检不足
17-11-27 08:31
我们也是变压器烧过,是负载短路造成的。电气这方面就是怕火和烟,怕的要死
17-11-27 09:33

引用 刘刚VtDoERSp 在 2017/11/27 9:33:01 发言【内容省略】

负载端应该加保险啊。
还是整一个菲力尔的热成像万用表算了
17-11-27 10:06