主题:一台汇川7.5KW变频器,炸机修复!

点击:6133 回复:16

附件 IMG_20171125_140530.jpg
附件 IMG_20171125_140624.jpg
附件 IMG_20171125_140735.jpg
附件 IMG_20171125_140958.jpg
这台变频器经检查,是一体化IGBT炸机了!先别着急,测一下驱动电路是否正常!绕过努力的检查,发现上三臂都正常,(见波形)!而下三臂其中两路没有波形!也就是说:下三臂只有一路波形是好的。经过检修,换掉了两个驱动光耦TLP350.重新检测波形,六路波形全正常了!接着上好一体化IGBT。开机工作正常!(换IGBT)前一定要检查驱动信号的波形,以免新的IGBT再次炸机!
最后修改:2017/11/25 14:29:51
17-11-25 14:21
看样子在自己家里修,接的私活吧。。。
17-11-25 15:00
是小私企,我给人打工。
17-11-25 15:07
看说话很实在,应该是干活的,谢谢分享,
17-11-25 15:33
维修就要仔细小心啊
17-11-25 15:33
汇川的板子工艺不错!
17-11-25 18:47
好像是280的通用型的
17-11-25 22:14
亲,你们修的时候都不拆大电容的吗?我修都是习惯性的拆掉再修,觉得安全些
17-11-27 21:57
前列回春是什么用的?
17-11-27 23:28
可以用安全电压单独供电给IGBT.比如12-50VR的。
17-11-28 08:05