登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】零线烧断(20171123)
点击:2330 回复:38
20楼
编辑
引用
管理
1522615606
怎么零线在左边?三相四线开关不是零线在最右边吗?
17-11-23 16:45
21楼
编辑
引用
管理
473495301
这个是外包安装的,我也急忙换线忘测电流了,这两天在观察看下
17-11-23 17:11
22楼
编辑
引用
管理
老兔子
17-11-23 20:35
23楼
编辑
引用
管理
473495301
外包装的搞反了,零线在左边
17-11-23 21:47
24楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
高雅的雅
在 2017/11/22 22:50:49 发言
【内容省略】
这种断路器零线一般是内部接通的的了,他这个零线断估计是以前施工的时候损伤了电缆
17-11-24 07:55
25楼
编辑
引用
管理
lliu1978
换过零线开机试了半小时就送电?是什么意思?
17-11-24 07:59
26楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
老兔子
在 2017/11/23 20:35:41 发言
【内容省略】
看上面断路器,最左边应该是零线。只是标示错了
17-11-24 08:00
27楼
编辑
引用
管理
华星电仪
从图中看出,烧断的主要原因是压接线鼻子时压多了,造成损伤接触不良接触电阻大导致发热
17-11-24 10:05
28楼
编辑
引用
管理
小笑笑
1、三相不平衡
2、零线线经太小
3、负载中有谐波设备
都可以通过增大零线线经来解决。
最后修改:
2017/11/24 10:30:26
17-11-24 10:29
29楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉也是接触不良,要是那个位置烧不坏。
17-11-24 18:16