登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】零线烧断(20171123)

点击:2330 回复:38

安规不是规定N线不能经过开关吗?容易接触不良引起事故
17-11-23 08:04
零线接触不好,电流过大。。
17-11-23 08:55
三相电流,27,29,27。25平方线,把上下端子从新加固一遍,在观察中
17-11-23 10:37
首先,在正常的三相动力负荷中零线的电流几乎为零。楼主没有表述清楚,有没有单相负荷,如电加热类的。然后,如果零线有负荷,基本就是当初压接线鼻子或者开关出线处没处理好导致接触不良。最后,零线最好不要经过开关。
17-11-23 10:49
我接触的都是进开关的,我做的都用的+N的。就怕零线合不上。
17-11-23 11:30
三相负荷严重不平衡,零线电流过大。
17-11-23 11:38
电工班长,总空开不换,把上下端零线用螺丝加固分开来,这样行?
17-11-23 11:51
仔细看了一下,好像是从导线的接线端子末端断开的;从接线端子的颜色看,很有可能是压接段出现了接触不良。
中性线上有无电流,电流多少。
17-11-23 12:46
零线烧断电器没有烧毁,运气好了……
17-11-23 14:45
同意2楼的观点。零线被烧原因一定要查明,否则,不踏实呀。测零线电流了吗?
17-11-23 14:47

上一页 下一页