登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:明电变频器VT230SE -11KW 运行中报警停机 请老师帮助

点击:1201 回复:4

我这有一台明电变频器VT230SE -11KW   运行中报警停机  测整流模块 和逆变模块 正常   变频器上电 报故障PM-2.  变频器开关电源细听有啸叫声  ,打开变频器单独对开关驱动板上电 短接光耦 PC929  9脚  和10脚  测量上桥臂  U  V  W 9脚和12脚19v    9脚和13脚19v    9脚和14脚0v 电压正常24v   电压低5v  。 测量下桥臂U   V   W   9脚和12脚 33v   9脚和13 脚 33v   9脚和14脚  0v  电压高了9v  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持     先谢谢
17-11-21 11:13
1楼
该帖内容不符合相关规定!
17-11-21 12:49
多少钱一块   怎么和你联系
17-11-21 14:01
怀疑电源就修电源,画图分析,怎么会有的高有的低?
17-11-21 14:24
驱动有故障,造成电源负载重了,所以电源发出叫声
17-11-21 15:17

工控新闻

更多新闻资讯