主题:PLC手动自动程序哪种写法比较符合逻辑

点击:5445 回复:12

PLC的手动自动程序写法很多 有的使用主控指令  跳转指令  你们常用哪种写法呢 能给个例子吗 597386448@qq.com
17-11-17 17:18
非要用这2个,就用主令
就手动/自动,没用过他们
早起改造----翻版继电器逻辑时用过主令
17-11-17 19:17
看程序吧,可以主控,也可以跳转,如果简单点用触点也行啊
17-11-18 08:26
根据工艺不同,比如手动后转自动是否按照当前步继续运行?
自动转手动后,停止动作?
哪种写法都有可能实现,能达成目的才是正道
17-11-18 08:36
用触摸屏触控了,用PLC比较指令来控制。
17-11-18 08:44
我一般是使用子程序
17-11-18 09:59

引用 yejingmao 在 2017/11/18 8:26:51 发言【内容省略】

给个案例吗
17-11-18 13:53
想来可以用跳转指令。
或者视情况,也可手动、自动共用一套程序,根据条件判别是否连续执行流程。
17-11-19 23:55
就一个输入点搞定,,X点闭合时,手动操作才能导通。。否则就是自动状态。。。